вопрос по м-к извещателю ИО102-26/В "Аякс" исп.210

Сообщение Al-r » 05 июл 2016, 09:50

добрый день. возможно ли подключение ИО102-26/В "Аякс" исп.210 в ДПЛС прибора "С2000-КДЛ"? если да, то прошу отправить схему подключения (в любом виде) двух извещателей на почту alarma_dmitriev@mail.ru.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 08:51
Контактная информация:

Re: вопрос по м-к извещателю ИО102-26/В "Аякс" исп.210

Сообщение admin » 30 июл 2016, 15:56

Добрый день!

Для подключения ИО 102-26/В в ДПЛС прибора "С2000-КДЛ" необходимо использовать адресные расширители (например, "C2000-АР1"), но поскольку ИО 102-26/В является взрывозащищенным прибором, использование указанных адресных расширителей во взрывоопасной зоне недопустимо без применения барьеров искрозащиты (БИСШ). Применение указанного БИСШ обеспечит искробезопасную цепь после адресного расширителя. Прилагаем две схемы включения.

44.JPG
44.JPG (249.58 КБ) 5906 просмотров

45.JPG
45.JPG (175.2 КБ) 5906 просмотров